漫談設備接地--BV2FT
(源自http://ctarln.groups.com.tw)
漫談設備接地
BV2FT

先談談我個人的做法: 我是在後院打下三根接地銅棒 (銅棒長80公分, 一般的水電材料行可買得到), 使成一等邊三角形每邊長1米, 露出地靣部份, 用14平方絞線, 並聯接好, 往上引二根14平方絞線, 一接往屋頂鐡塔, 一接往機房, 將所有設備的接地端, 全接在此接地線上, 也就是所謂的 “一點接地”. 我是如此做有待專家指教.
為什麼打入三根, 一根行嗎? 當然可以. 如打入多根然後並聯起來, 我没有接地電阻計無法做比較, 心理上總感覺打入愈多愈密, 接地電阻愈低. 在書上看過別人做的實驗, 例: 打入一根時接地電阻30歐姆, 每隔2米打一根, 打成一個大正方形, 一直打入第31根時, 終於降了1歐姆成了29歐姆..

1. 接地的目的
設備 (機殼和線路底板) 接地的目的. 1. 防止內部的高壓電路與機殼接觸時產生危險. 2. 維持一稳定的接地電位 (0電位), 使電路動作正常, 防止電磁干擾.
大地的任意二點之間, 若有電位差時, 則其間必有電流流通, 大地為非良導體, 透過能量的消耗很快的二點之間又恢復為0伏的等電位, 因此大地可做為0電位及電流的渲洩場所.
若接地點所處土質導電率愈高, 其恢復為0電位的速度也就愈快, 接地線內流過電流的時間也愈短.

2. 如何降低接地電阻
要如何降低接地電阻, 應該是研究如何提高接地點土壤的導電率. 有人主張在接地銅棒的四周埋些木炭, 但是木炭對銅有腐蝕的作用, 不是好方法. 也有人說銅棒的四周洒泡尿, 這是開玩笑, 應是灌入大量的鹽水, 這也不是好辦法, 會隨時間逐漸稀釋而失去作用. 聼說市售有一種合成樹脂, 可有效降低接地電阻且具長效性. 我個人是在後院中找一比較濕的地方做接地點. 如果只打一根的話, 水溝是一個好地點, 溝底不會很厚, 打穿不會很困難.
3. 自配電箱的接地線接地
若要自家中拉一條接地線至1樓地面接地有困難時, 或自家環境不允野握U接地銅棒時, 檢查一下配電箱吧. 說不定當初建商已經替你設想好了, 若配電箱中有一條綠色的粗電線, 大約14或30平方左右. 再檢查是否有和中性線 (白色)聯結, 若没有的話再順藤摸瓜一路查下去, 是否有拉到1樓或進入地下室伸入地下, 這時挖開上面土壤, 應可發現底下有接地銅棒或銅板之類的東西, 有接地電阻測一下就更放心了. (愈低愈好, 希望在10歐姆以下).
4. 還有什麼地方可用來接地
a. 做為基礎, 樑柱的鋼筋或H形鋼和大地的接觸面積大, 有時也是很好的接地點, 測一下吧! 說不定可帶來異外驚喜, 接地電阻是如此之低.
b. 地下水管也是一樣, 測一下接地電阻多少? 說不定也是很好的接地點, 但是你家那段是PVC管的話, 就無效了.
c. 但是要注意, 如經常有接地電流流動, 會形成類似電解作用, 造成腐蝕, 所以千萬不可接在瓦斯管線上.
5. 避雷針的地線如何?
通常避雷器的接地電阻都非常低, 在建築物基礎下幾十公分的地方, 埋下大面積的鍍鋅鐡板或形成網狀的銅條等. 但萬一遭受雷擊或感應雷擊時, 可能會有異常巨大的接地電流迴流至設備內, 造成設備絶緣破壞或感電事故. 因此在選擇接地點時, 要遠離避雷器的接地點.